1.场地名称: Multiple (2) Dry Cleaner sites -In situ SVE
2.位置:Eastgate: Memphis, TN Oxboro: South Bloomington, MN
3.执行时间:Eastgate场地:1994.2~1996.11;2001.3~6再次启动(试验阶段)/Oxboro场地:启动时间为1997.10,结束时间未明确
4.工作授权:无
5.目标:采用原位SVE法处理含氯溶剂污染土壤与地下水,干洗店场地
6.工程类别:相当于国内的工程实施阶段
7.目标污染物:1,1-二氯乙烯(1,1 DCE)、1,2-二氯乙烯(1,2 DCE)、顺-1,2-二氯乙烯(cis-1,2 DCE)、二氯甲烷、四氯乙烯(PCE);三氯乙烯(TCE)、氯乙烯、苯、甲苯、丙酮、萘
8.污染来源:干洗废水
9.技术介绍:原位SVE
• Eastgate场地:94-96年采用脉冲通风技术,期间系统关闭了小段时间。2001年再次启动试验阶段,系统全天候运行,气流速率300cfm(约合510m³/h);脉冲模式自3月份开始持续至工程结束(6月份),每天6小时。期间共消耗了2000磅的活性炭(约合907kg)。
• Oxboro场地:原位SVE系统组成:土壤通风井、风机系统;前三周每周检查一次,之后每月检查一次;监测指标包括气流速率、真空度、总有机气体;未提供详细的运行数据。
10.受污染介质类型及处理量:土壤与地下水
11.管理要求及目标:
• Eastgate场地——地下水修复目标值: PCE - 5 μg/L; TCE - 5 μg/L; 1,1 DCE - 7 μg/L; cis-DCE - 70 μg/L; 1,2 DCE total - 70 μg/L ;土壤修复目标值PCE - 500 μg/kg
• Oxboro场地——未明确
12.效果:
• Eastgate场地——
首次运行共去除1350磅PCE和TCE.2001年的试验阶段自深井与浅井中回收PCE和TCE共0.16磅。经确认仅微量(污染物)进入系统后停止运行,转为采用自然衰减进一步处理。
• Oxboro场地——
土壤-PCE浓度从1997年10月20日的160毫克/立方米下降到1998年5月8日的2.3毫克/立方米。–在1998年10月20日的样品中检测到浓度为7.2 mg/m3的DCE,但在其余样品中未检测到
13.投资:• Eastgate场地: $34,500 试验阶段费用(2001)
• Oxboro场地: $182,906.63 总费用(1997)
14.综述:
现场SVE是在两个干洗厂现场进行的,这些干洗厂因泄漏、溢出或倾倒干洗溶剂或废水而受到氯化有机化合物污染。土壤中PCE和TCE的污染浓度因地点而异,地下水中PCE含量高达2100μg/L,TCE含量高达1200μg/L,土壤中PCE含量分别高达7170μg/kg和1μg/kg。补救措施包括全面的现场SVE和一个试验期,即现场SVE系统在脉冲通风技术下运行,包括在较短时间内关闭系统。
在Eastgate现场,在2年的全面运行期间,大约1350磅的PCE和TCE被移除。在试验期间,又去除了0.16磅的污染物。根据2001年6月进入系统的污染物量可忽略不计。自然衰减计划进一步降低污染物水平。
在Oxboro现场,截至1997年10月,土壤中PCE的浓度从160毫克/立方米下降到2.3毫克/立方米。截至一九九八年十月,一份样本的土壤蒸气浓度下降至7.2毫克/立方米,其余样本则没有检测到。