国外修复案例精选丨场内焚烧法处理炸药和推进剂污染土壤飞灰

发布于 2021-01-13 12:27:41

1.场地名称:Former Weldon Spring Ordnance Works (WSOW), Operable Unit 1

2.位置:St. Charles County, Missouri

3.执行时间:

试验性焚烧阶段:1998.8.14-1998.8.16

过渡性运行阶段:1998.8.17-1998.9.18

工程实施阶段:1998.9.19至1999

4.工作授权:

5.目标:炸药和推进剂场内焚烧,工程实施阶段

6.工程类别:对应国内工程实施阶段

7.目标污染物:

炸药和推进剂:- 510,632 mg/kg TNT;- 7,100 mg/kg 2,4-DNT;- 200 mg/kg 2,6-DNT

部分土壤受铅、石棉、PCBs和PAHs污染

8.污染来源:污染洗涤水、废水等的泄漏/溢出;炸药露天焚烧

9.技术介绍:场内焚烧

1.地下管路和易燃碎石挖掘、破碎

2.土壤和破碎物筛分,大块去除

3.焚烧系统组成:顺流式回转窑和二燃室

4.回转窑出口气体温度1626°F(约886℃)以上,二燃室工作温度1823°F(995℃)以上

5.自二燃室排出的热气进入二级喷淋塔和并联脉冲布袋仓

6.处理后土壤飞灰成堆存放,进行采样和评价

7.处理后的土壤与飞灰如满足标准则回填

10.受污染介质类型及处理量处理硝基芳烃污染土约3万吨(1.8万立方码);共处理硝基芳烃污染木质管路8.5万延长英尺;平均含水量18%;管路:1延长英尺重约25磅,破碎后密度约0.43 tons/CY

11.管理要求及目标:主要有机有害组成(POHC)的破坏去除率达到99.99%;焚烧后土壤与飞灰的审管限值:57 ppm TNT and 2.5 ppm 2,4- and 2,6-DNT;处理后的土壤与飞灰采用TCLP法测试,如铅浸出浓度高于5mg/L,则进行稳定化处理;尾气排放各项控制要求,包括金属、氯化氢、氯、2,3,7,8-四氯苯并二英毒性当量、一氧化碳、总烃、一氧化二氮、颗粒物、烟道气体不透明度等

12.效果:处理后土壤与飞灰的采样结果显示,满足土壤与管路的清理目标要求;试验性焚烧、过渡性运行和工程实施阶段的排放数据显示,满足所有的排放标准

13.投资:该项目全部费用为1366.6万美元,包括全部的修复工程含焚烧//推断为1998年美元价

14.综述:

阐述场地历史背景、污染成因和处理方法:原为美陆军下属兵工厂,中有硝基芳烃生产设备。TNT和DNT生产过程中产生的洗涤水和废水起初向沉降湖中排放,后采用地下木质管路排放至废水处理设备。生产车间和废水管路均发生了泄漏和溢出。曾采用露天焚烧的方式处理处置不合格的材料、过剩的产品和污染的土壤。在该场地的表层土、浅层土、地下水和泉水中均检测出了硝基芳烃。1996年签署ROD文件,决定采用场内焚烧法处理该场地的硝基芳烃污染土和木质管路(标识为OU1)。在ROD文件中规定了该场地的清理目标。

1997年开始现场建设焚烧炉,并于1997年7月启动、8月试用。1998年8月开始试验性焚烧,经USEPA和MDRA批准后,9月进入工程实施阶段,至1999年4月完成。焚烧系统由顺流式回转窑和二燃室组成。经确认处理后土壤与飞灰达到清理目标后回填。1999年焚烧炉退场完毕。

(资源来源于网站,如有侵权,请联系我们删除)