1.场地名称:Confidential Chemical Manufacturing Facility
2.位置:Portland, Indiana
3.执行时间:1997.7-12
4.工作授权:State voluntary cleanup program
5.目标:采用原位传导加热法处理不饱和带污染源区挥发性有机污染物含DNAPL(地下水未超标)
6.工程类别:对应国内工程实施阶段
7.目标污染物:氯化溶剂——各污染物及最高浓度,注意PCE浓度;PCE的最高浓度显示存在DNAPL
8.污染来源:生产中发生的泄漏或溢出
9.技术介绍:原位传导加热技术
1.采用三台独立式拖车:一台控制车装载仪器仪表,一台变压站车向系统供电 (1 -1.5 MW),一台尾气处理车装载无焰式热氧化装置。
2.加热器/真空井(直径4.5英寸,在6英寸预制孔内设填砂内衬),工作温度1400 - 1600 °F;加热器将热传导至地下,真空井将土壤气抽出。
3.分两个处理区:GP-31区(长150英尺,宽50英尺,深18英尺),设130口加热器/真空井,以7.5英尺间距成三角形安装,埋深19英尺,其中25口井自混凝土装卸码头打入地下(据后文所述,两个污染区目前是作为装卸码头使用)。GP-28区(长30英尺、宽20英尺、深11英尺),设18口加热器/真空井,以7.5英尺间距成三角形安装,埋深12英尺,大约每50平方英尺处理区设置一口井。
4.井与井间地表区域采用不渗透硅橡胶薄板覆盖防止(气体)逃逸;采用隔热垫将地表热损失降至最低;设5英尺深排水沟。
5.处理区13英尺深处的土壤最高温度212°F-500°F。
6.运行期间,为wet till region补充水分,以避免该区域的温度高于212°F;但该区(所有位置的)温度至少应达到水的沸点。
7.尾气处理采用一台1800scfm无焰热氧化装置,工作温度1800-1900°F。
10.受污染介质类型及处理量:污染源区(不饱和带)——污染土处理量约5000立方码/6500吨。
11.管理要求及目标:
PCE、TCE及DCE清理目标值//注意PCE浓度需由3500 mg/kg降低至 8mg/kg
清理目标值依据标准:印第安纳州环境管理局 (IDEM) 工业用地清理目标值二级
12.效果:验证性采样结果显示两个处理区PCE和TCE浓度均已降至清理目标值以下,DCE浓度变化暂无数据。
停止加热前,在距各加热井最远的、温度最低的位置(形心)采土样50个进行VOCs分析;以上述结果为基础,结合温度分布图数据和HCL监测数据,(该场地)于1997年12月停止加热。
约6个月后/处理区内土壤已冷却至100°F以下之后,进行了验证性采样。
13.投资:本案例暂无费用数据
14.综述:阐述场地位置及历史背景、污染起因及分布等。该场地原为一家化学品生产厂,最初生产汽车用硬橡胶制品,之后生产汽车用塑料零部件,目前从事汽车零部件再加工。采样结果显示,本场地有两个区域的土壤受VOCs污染,(污染区)已被用作装卸码头。其中,GP-31区主要污染物为PCE与TCE,GP-28区主要污染物为DCE。地下水中的VOCs未超出清理目标值。
自1997.7-12月,采用原位传导加热技术处理两个区域的不饱和污染源区。在较大的GP-31区域安装了130口加热器/真空井,较小的GP-28区域安装了18口。井的作用是将热量注入至地下,并加热至1400-1600 °F,采用真空方法抽提土壤气体。尾气处理采用无焰热氧化装置。在停止加热之前,在距离各加热井最远的、温度最低的位置(形心)采土样50个进行VOCs分析;综合土壤样品、温度分布图数据和HCL监测数据综合确定是否需要更多热量。以上述结果为基础,(该场地)于1997年12月停止加热。在进行验证性采样之前,已进行了6个月的土壤温度监测,且处理区内土壤已冷却至100°F以下。验证性采样结果表明PCE和TCE浓度均低于清理目标值。